quamay 2011-04-24 20:31:18 | 江西省 土建算量GCL2013 | 902查看 11回答
这样的情况,软件不会计算超高!有没有除了表格输入的其他办法?
一层有商铺,跨越两层,本人没有将其分区域,而是将柱子梁等都分两层绘制! 结果超高部分套项遇到瓶颈.......有没有什么强制性的办法将其扭转!如果建议说再分区域或者表格输入就算了!有没有更强大的建议........问题补充:多谢大家的回答! 这个问题我后来也自己研究了下,柱子的超高软件可以设置成按照柱顶计算!一楼说按照层高比较偏激。三楼同志说的分区域问题,这个我之前没有尝试过,提议很好,但感觉有点小复杂!五楼同志说的还算比较合理,特别是梁部分的超高代码的建议......其它楼的也差不多讲到了修改层高的建议。后来我想了一想,千赢官网首页登录入口其实在09还是10年才有区域的概念,前面的软件难道都无法计算超高了!是我不善于思考.......以后这种问题我会先自己思考再问的! 谢谢大家对我问题的关注......一点点分数就能换来一箩筐的知识,这
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“盼盼”朋友的办法好。 梁的超高体积不会因为梁的位置高低而改变,套项时用超高的清单定额,工程量代码就选“体积”,而不是“超高体积”。 柱的超高用手动方法修改其工程量代码也不是不可以,但不如“盼盼”朋友的建议来得简单:删掉商铺二层的柱子,修改商铺首层柱子的顶标高至二层顶(首层顶标高+二层层高)。 OK!
2011-04-24 21:08:42
-
你直接修改层高就可以了,这样超高就有了(柱、梁、板) 其他的单算,算好后再合起来, 或者你新建个图形文件然后设置两个区域,然后合并这个文件(分别放到不同区域里)
2011-04-24 20:45:20
-
这种情况最好是把分两层的柱子合并成一层,然后再套超高定额子目。是按层高计算。
2011-04-24 20:34:48
-
目前没有方法解决
2011-04-24 20:44:45
-
将第层画的柱子册掉,把一层的柱标高直接修改。
2011-04-24 20:50:22
-
现在的软件可以识别楼层没有板时,需要计算的超高模板工程量。
2011-04-24 22:42:28
-
因为软件计算超高是按构件的标高计算,只能是把柱子画成一层里才可以计算超高的
2011-04-24 22:17:05
-
建议建立子层,然后复制构建到子层,这样就可以了
2011-04-24 22:57:27
-
将跨越两层的柱子梁等都在首层绘制。将柱子的顶标高修改为二层的顶标高,梁的顶标高按照梁的实际顶标高输入。这样软件就会自动计算超高工程量。修改前先删除二层已经绘制的梁柱,否则软件会提示柱子或梁重叠。
2011-04-25 07:45:29
-
只是超高模板有影响,套做法的时候将模板子目直接换算不就行了
2011-04-25 08:51:43
-
直接修改层高是可以解决的
2011-04-25 13:20:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看