16****@qq.com 2011-04-25 09:13:31 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 1520查看 6回答
构造柱马牙槎的绘图输入
构造柱马牙槎的绘图输入 在马牙槎绘图输入时,选择“带马牙槎”,可在图形显示中没有体现且在工程量中也没有。请问什么原因? 还有加气混凝土砌块中马牙槎的一面宽度为多少?是否和240mm砌体墙都为60mm,?有无规范或图集?谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳马牙槎工程量不单独计算的。 在软件“计算设置”里,设置了构造柱马牙槎,那么软件就会默认进行相关构件的计算。 马牙槎做法的影响主要体现在 构造柱 和 砌砖的工程量。 关于马牙槎的具体做法,请在本网站“共享资料”里下载 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 其中5.2.4条做了详细描述。 回复: 绘图输入后,进行汇总计算,然后再查看一下工程量。试下。
2011-04-25 09:17:13
-
在马牙槎绘图输入时,选择“带马牙槎”,可在图形显示中没有体现且在工程量中也没有。请问什么原因?--------------应该是你的软件版本太低了,该升级了 加气混凝土砌块中马牙槎的一面宽度为多少?------------------------详详细参见05J3-4加气混凝土砌块墙图集
2011-04-25 09:43:06
-
马牙槎做法 宽60 高500 这样一槎一槎设置 图形算量构造柱中选择带马牙搓软件就会显示并且计算出量 钢筋中不用考虑马牙槎 具体可参照图集03G363
2011-04-25 09:28:20
-
构造柱马牙槎的绘图输入 在马牙槎绘图输入时,选择“带马牙槎”,可在图形显示中没有体现且在工程量中也没有。请问什么原因? 还有加气混凝土砌块中马牙槎的一面宽度为多少?是否和240mm砌体墙都为60mm,?有无规范或图集?谢谢 ----------------马牙槎要在计算设置里面设置好,图形显示中没有体现,汇总之后体现在构造柱和砌体的工程量了。好像没有规范的图集,你可以看看施工组织设计方案里面有没有。
2011-04-25 09:32:38
-
你可能是图形画完后才修改了构造柱的属性,如果是这种情况,你可以在图形界面下批量选择GZ,然后在属性值中选择带马牙槎。
2011-04-25 11:01:14
-
虽然构造柱的属性中设置了马牙槎,但是单个构造柱图元时不显示的,就是说只有构造柱两边绘制上墙以后马牙槎才会显示出来。 图集上要求的构造柱马牙槎一面宽度是60mm
2011-04-25 11:07:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看