. 。So Far 2011-04-25 10:44:28 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 342查看 3回答
在钢筋抽样2009中,柱的净高
我的层高是2.5m,梁高是500,板厚是100,楼层净高应该是2m呀,为什么软件上是1900/6呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳检查一下是否另一个方向的梁高是600啊,或者你的结构标高和建筑标高是否相差100呀;
2011-04-25 10:47:27
-
你说的应该是箍筋的计算,它要扣减两边的起始距离50mm.
2011-04-25 10:46:00
-
你在检查一下,梁、板的标高关系,是不是错出在这里了。
2011-04-25 10:47:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看