夜空守望者 2011-04-25 11:22:04 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 358查看 3回答
负筋布置问题
结构平面图中A板已布置一根负筋A8-200,但在A板大样图中负筋为A8-180,大样图下方注明除原位标注外皆按此图配筋,那我到底用哪个信息?求解!!!谢谢....
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:图纸说得很清楚了,结构平面图中A板已布置一根负筋A8-200,说明已经注明了,没有注明处才用A8-180。
2011-04-25 12:51:13
-
直接问设计单位 按照那个执行;
2011-04-25 11:26:28
-
你好,设计说的非常清楚,除原位标注以外,按A8-180执行,A板已经注明为A8-200,按@200执行
2011-04-25 14:08:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看