chenfeng6009 2011-04-25 14:57:55 | 广东省 其他专业 | 1543查看 4回答
直径20的PVC管内穿线的问题?
笔者在套深圳安装的定额中,遇到直径20的PVC线管,内穿线,请问直径20的PCV线管是否根据安装的地点套这个定额“吊棚内敷设 刚性阻燃管外径(20mm以内)”,如果不是,请问“刚性阻燃管”是什么东西,如果是,请问“木结构塑料槽板配线 导线截面(2.5mm2以内) 三线”这个项目是否指方形的PVC线槽板+3根2.5的电源线? 另:问题题干中的电源线是否套馆内穿线?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、直径20的PCV线管是否根据安装的地点套这个定额“吊棚内敷设 刚性阻燃管外径(20mm以内)”。答:是。 2、刚性阻燃管”是什么东西? 答:就是PVC的一种,也是用于配管,管内可穿线,有些省份就有这种配管的定额子目。 3、请问“木结构塑料槽板配线 导线截面(2.5mm2以内) 三线”这个项目是否指方形的PVC线槽板+3根2.5的电源线? 答:是的。 4、另:问题题干中的电源线是否套馆内穿线? 答:是的。 注:安装与土建不同未计价材是要输入,否则没有主材价格。
2011-04-25 15:48:05
-
电源线套馆内穿线
2011-04-25 15:00:53
-
有点乱,感觉你好像把配线和配管弄得好乱。配线就是单单的布电线跟线管和线槽没关系。管内穿线就是指这配线的形式。配管和配槽也只是指布线管和线槽跟电线也没关系。
2011-04-25 15:05:31
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看