zhixinderen 2011-04-25 18:56:06 | 湖南省 其他专业 | 1361查看 2回答
问一个安装实际工程的问题 灯具线连接方法 上个问题没带图
请问在这张图片中 这个黄色的灯具线 从配电箱里出来 直接连到开关这里 再连到灯具 合理不 这样是不是 就要在灯具这里增加一个 接线盒, 现在的工程中一般为了美观 尽量少用接线盒 如果不用 是不是 配电箱的线 直接连灯具 灯具再接开关!?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这根黄线是正确的。 不需要,在灯头盒内接线。灯头也需要灯头盒的。 不是,一根就行了。 看来你对电器的线路还不太明白呀。 从配电箱-灯具1是2根线,从灯具1到开关是3根线,一根零线一根火线供电,一根开关管制灯具火线,从开关到灯具2是2根线,开关立管线是3根,一根供电线,2根控制灯具1、灯具2的回线。 显得根数要你自己设置。 灯头盒、开关盒都可以接线,开关盒的立管上方需要一个接线盒。 无论怎样走线,开关立管的上方都需要接线盒的。 那样不好,最好用盲板封闭,同开关一样,便于检修。 当然,封闭死也是可以的。
2011-04-25 18:58:14
-
合理,接线盒不需要增加,只要在第一个灯具与开关之间多穿一根线就可以了。
2011-04-25 19:02:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看