chengdelai8853446 2011-04-26 07:03:34 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1075查看 3回答
基础连梁遇承台锚固问题
基础连梁布置在基础承台上,直接计算后,钢筋是正确的,然后在基础层上布置上柱,计算后怎么基础连梁钢筋变成按柱子算锚固了,不计算,柱子的钢筋没有量?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,你是按照基础连梁定义的构件 还是按照基础梁定义的 承台梁是按照基础连梁定义的,然后画上柱子 汇总计算就可以 软件计算是正确的 你可以看下03G101图集节点构造
2011-04-26 07:09:18
-
1.基础连梁有两种节点形式 一种是锚入到承台的柱中 一种是锚入到承台的外边线 2.要结合图纸看是属于哪种承台 看钢筋的详图刨面对应平面来确定 画法不同 钢筋的算法就不同
2011-04-26 08:16:48
-
您好!软件计算的是正确的,请看下图!希望对你有帮助!
2011-04-26 08:26:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看