甜甜 2011-04-26 11:41:24 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 793查看 2回答
构造柱插筋
请问:图纸上说明构造柱截面为200*墙宽,C20混凝土,纵筋4B12,箍筋A6.5@200,其柱脚及柱顶在主体结构中预埋4B12插筋,该插筋伸出主体结构面1000mm并锚入主体结构中500mm。 1.这样在钢筋软件2009 构造柱中如何设置? 2.如果插筋用手算的话,是每层都要算1000+500么?首层和底层也是这么算么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.按照构造柱的属性分别输入上述信息 2.正常来说插筋都是按照101计算锚固和搭接 但是你的图纸有明确说明按5001000取值 可以直接对锚固长度和搭接长度进行修改 也和修改其中一个锁定构件然后复制
2011-04-26 13:13:05
-
1.这样在钢筋软件2009 构造柱中如何设置::露出长度修改为1500 2.如果插筋用手算的话,是每层都要算1000+500的
2011-04-26 12:52:58