• 构造柱插筋

    请问:图纸上说明构造柱截面为200*墙宽,C20混凝土,纵筋4B12,箍筋A6.5@200,其柱脚及柱顶在主体结构中预埋4B12插筋,该插筋伸出主体结构面1000mm并锚入主体结构中500mm。 1.这样在钢筋软件2009 构造柱中如何设置? 2.如果插筋用手算的话,是每层都要算1000+500么?首层和底层也是这么算么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.按照构造柱的属性分别输入上述信息 2.正常来说插筋都是按照101计算锚固和搭接 但是你的图纸有明确说明按5001000取值 可以直接对锚固长度和搭接长度进行修改 也和修改其中一个锁定构件然后复制

    2011-04-26 13:13:05 

  • 1.这样在钢筋软件2009 构造柱中如何设置::露出长度修改为1500 2.如果插筋用手算的话,是每层都要算1000+500的

    2011-04-26 12:52:58 