yiceng888 2011-04-26 12:05:51 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2719查看 5回答
我图中说板中未注明的上部钢筋和下部钢筋为c8@200,板下筋未绘制均为c6@140请问在那里定义?
我图中说板中未注明的上部钢筋和下部钢筋为c8@200,板下筋未绘制均为c6@140请问在那里定义?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:1、板图中说上部筋和下部筋未注明均为c8@200,定义为受力钢筋C8@200,有面筋和底筋的区别;有时你会看到有的板没有标注钢筋,那么依据这句话你就得布置这块板双层双向的c8@200,如果有的板只布置了底板一个方向的钢筋,那么另一个方向的钢筋就是c8@200,注意的是如果这个板上布置了的负弯筋,这时通常是不能布置上部钢筋的。 2、板下筋未绘制均为c6@140,道理同上,就是板的下部筋为c6@140,在板中凡是底部缺少钢筋或缺少一个方向的钢筋就布置上c6@140,也定义成受力底筋。
2011-04-26 13:19:55
-
1、未注明的上部钢筋和下部钢筋为c8@200,是指图上绘制了但没有标注钢筋信息的配筋,在板受力筋中定义,定义时把钢筋“类别”定义为面筋即可绘制。 2、板下筋未绘制均为c6@140请问在那里定义?在板受力筋中定义,定义时把钢筋“类别”定义为底筋即可绘制。
2011-04-26 13:03:15
-
在板受力筋中定义啊!……
2011-04-26 12:17:23
-
你好:板图中说上部筋和下部筋未注明均为c8@200是指画出来了没有注明的钢筋。板下筋未绘制均为c6@140是指没有画的板下筋。在定义板里的受力筋里定义c6@140,上部通长筋用面筋定义。
2011-04-26 13:02:05
-
3楼说的很清楚,谢谢你!
2011-04-26 13:12:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看