剪力墙与框架梁的节点钢筋
剪力墙与框架梁接触,我希望在节点的地方设置成通到底减保护层,但不要加15d。这样该如何设置呢?另外整根梁是以建立墙为支座的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据高层混凝土设计规范 规定,这样的梁不能通到底减保护层的,也就是软件一般不会算成这样,如果你一定要这么做,只能改计算式了,改了之后锁定
2011-04-27 10:46:39
-
直接修改锚固长度就可以了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2011-04-27 11:10:01
-
你好:想计算梁的弯钩长度是梁高减保护层厚度时,只要把梁定义为WKL就可以了, 另外梁是以整个墙为支座时必须在墙上画通过去,不要画到暗柱的中心线;如果是想计算洞口加锚固长度时,梁只要画满洞口范围就行了。
2011-04-27 12:46:31