xiaofang 2011-04-27 12:24:23 | 河南省 土建算量GCL2013 | 973查看 3回答
独立基础的JKL
商品房是2层的 和住宅房挨着, 商品房的基础是独立基础 一:怎么在-0.04处 还有那么多的条形JKL呢?这些剪框梁 和那些基础是怎么布置的? 二:独立基础在-3.3米处 是不是独立基础做完后 回填土夯实后 再在-0.004m处做JKL呢? 谢谢 三:商品房下 不是独立基础的地方有夯实吗?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一:怎么在-0.04处 还有那么多的条形JKL呢?(这是独立基础之间的基础框架梁,是把独立基础纵横连接在一起使之成为一个整体从而达到设计要求)。这些剪框梁 和那些基础是怎么布置的?(根据图纸设计来布置)。 二:独立基础在-3.3米处 是不是独立基础做完后 回填土夯实后 再在-0.004m处做JKL呢?(这个要看实际独立基础土方开挖完后独立基础之间的距离有多大,也就是说是否满挖土方,如果满挖一般是独立基础施工完后等土方回填后再在回填土上施工地梁,如果不是满挖土方就可以直接在原土上施工地梁。)三:商品房下 不是独立基础的地方有夯实吗?(也要夯实,回填土一般都要夯实的不然会下沉。)
2011-04-27 12:35:04
-
这是很正常的,在-0.04米处布置梁和柱形成支撑关系,和独立基础没有关系,独立基础上有承载柱子的。做法应该是先做完独立基础后再做柱子,然后回填再做梁。房心回填一般要求夯填的。
2011-04-27 12:36:08
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看