JIMODEGENHAO9 2011-04-27 12:43:04 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 427查看 7回答
板负筋设置问题
我这是框架结构,2个框架梁之间还有一天非框架梁。。那么板负筋的范围是按两个框架梁跨绘制,还是按最近的两个梁来设置。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据图纸可以输入然后检查一下布筋范围
2011-04-27 13:53:05
-
按最近的两个梁来设置
2011-04-27 12:45:50
-
全部都要布置的
2011-04-27 12:49:52
-
你好,板筋虽然是双层双向布置,但还是可以有负筋的,也就是说布了双层双向板筋,再布负筋, 负筋布置的范围,通常来说是顺着一条板边布置,基本在一块板的四周都有,若相邻两边都有负筋,布置范围要交圈,也有单边加强的情况(板一边有负筋) 一般在框架梁上非框架梁上都是会出现板负筋的,这要根据设计图来,你要看一图纸,板负筋画在哪条梁上,往哪块板中伸出,从而判断是哪块板的负筋,图纸上画出的就有,没画的就没有 是顺着梁长方向间距200,你最好截个图上来
2011-04-27 13:04:48
-
板底的梁上都要布置负筋。 板配筋是c10@200双层双向,就不要负筋了。 外圈上,不与板相连,外侧可能布置负筋。 如果梁两边都有板,负筋就两边伸出。
2011-04-27 12:46:38
-
这种情况我遇见的多了,双层双向的钢筋网片中还要布置负筋,这是加强筋,你按照图纸上的布置范围布置,那一跨图纸设计了负筋,你就在哪一跨中画,没有的跨不布置
2011-04-27 19:02:02
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看