• 柱表中柱截面与柱配筋对应,在软件中是否也应该是对应输入,b边对应b边配筋,h边对应h边配筋?

    例如:柱表中 b x h(700x900) b边一侧中部筋 3C20 ;h边一侧中部筋4C22。 识别以后是截面宽(b边)900 截面高(H边)700 b边一侧中部筋 3C20 h边一侧中部筋 4C22 请问是否需要修改识别后的截面尺寸?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    建议修改过来,如上下层变截面、钢筋数量及直径改变钢筋的总量增减。

    2011-04-28 15:05:22 

  • 你这个问题对钢筋算量影响很小,中柱根本就不影响,只有边柱有一点点,因为是柱外边根数的65%要弯折

    2011-04-28 13:40:50 

  • 不想修改可以的,布置柱子的时候位置保持和图纸一致,只要钢筋不少就行了。这样确保量是正确的。不过有时候最好还是保证和图纸一样,这样出问题偏于查改

    2011-04-28 12:57:26 