realfox@126.com 2011-04-29 10:52:30 | 山西省 其他专业 | 671查看 3回答
装饰工程中的电气安装和土建中的电气安装工程有什么不同?
1、装饰工程中的电线管敷设CC,这里的沿顶敷设是指吊顶标高还是层顶标高,这里跟土建一样不? 2、照明灯具的安装与接线盒之间的距离除了二者本来该有的长度,然后加300mm预留这样合理不?这之间的管子必须用金属软管么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、装饰工程中的电线管敷设CC,这里的沿顶敷设应该是指沿顶板底面敷设,土建一板是在顶板内暗敷。 2、(照明灯具的安装与接线盒之间的距离除了二者本来该有的长度,然后加300mm预留这样合理不?)你是说电线加300吗?一般这样的预留量都在定额含量里考虑了,只要加上顶板到吊顶之间的距离就行了,这之间的管子一般用金属软管
2011-04-29 11:25:36
-
装饰应该指吊顶高度
2011-04-29 11:35:10
-
1、装饰工程中的电线管敷设CC,这里的沿顶敷设是指吊顶标高,跟土建不一样。2、照明灯具的安装与接线盒之间的距离除了二者本来该有的长度,然后加300mm预留是很合理。这之间的管子不一定用金属软管,PVC管也行,SC管也行。
2011-04-29 11:18:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看