圆弧 2011-04-29 14:20:41 | 北京市 其他专业 | 1389查看 4回答
控制电缆敷设超过三芯安装费的问题(北京定额)
控制电缆敷设超过三芯安装费是否也要按电力电缆敷设时乘以相应系数,二芯和单芯呢? 电力电缆定额解释:电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,控制电缆也应该按照这个定额解释执行
2011-04-29 14:24:39
-
建筑工程中的安装定额,按安装定额里的规定去执行,不能用电力定额的规定, 电力电缆定额解释是针对送变电工程里的电力的说明
2011-04-29 14:26:47
-
均按控制电缆敷设 (芯以下) 6来计算。
2011-04-29 14:27:34
-
控制电缆敷设超过三芯安装费的问题,控制电缆不能套电力电缆子目,控制电缆套控制电缆子目就行
2011-04-29 14:24:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看