wwmlwwm 2011-04-30 09:27:17 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 1680查看 2回答
转换层框支柱钢筋伸入上层剪力墙问题
我用的2009钢筋,算转换层框支柱钢筋的时候,部分上层是剪力墙的框支柱钢筋伸入上层是对的(自由剪力墙部分伸入),而部分上层是剪力墙的框支柱钢筋伸入上层是错的(整根柱的钢筋都伸入了上层,而大部分都不是在剪力墙上)?问题补充:上部剪力墙只是占框支柱的一部分,现在是 整根柱子的 钢筋都伸上去了 已经不在上层的构件中了 ,请问下 是什么原因
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳使用*键和#键。例如:*2B25+2B25,表示当前层2根25的钢筋在本层锚固,其余2根25的表示不锚固连续伸入上层。 #3B25+1B25,表示当前柱3根25的钢筋按外侧钢筋锚固计算,另外1根25表示按内侧钢筋锚固计算
2011-04-30 10:01:29
-
你好:只要下层的框支柱上面有柱或者是剪力墙此时框支柱的钢筋会自动考虑伸上去的。没有构件是不会伸上去的。
2011-04-30 10:07:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看