NL 2011-04-30 09:58:59 | 河北省 其他专业 | 891查看 3回答
强电配电箱中
强电配电箱中。如何确定接线端子是有线还是无线的呢?(河北08定额中)我到底应该套什么呢?怎么区分这俩个呢?问题补充:为什么定额中都是外部接线呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、一般2.5以下的是套无端子接线,而大于2.5,4mm2及以上的是磁有端子接线; 2、实际说白了就是接线时是采用铜鼻子,还是采用直接压线,采用铜鼻子的就是有端子接线; 3、其实端子多大的都有,要看你的工种实际采用了没有,采用了就可以套;
2011-04-30 10:03:51
-
外部接线是指由箱内引出的接线(不包括箱内本身元器件之间的接线)
2011-04-30 10:20:43
-
1、一般4mm2以下的是套无端子接线,而6mm2及以上的是有端子接线; 2、实际说白了就是接线时是采用铜鼻子,还是采用直接压线,采用铜鼻子的就是有端子接线;
2011-04-30 15:02:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看