• 室外电缆井是否计算保护管长度

    在室外电缆保护管安装过程中,有很多电缆井,在计算保护管时是否需将电缆井的长度扣除?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额好像没有规定,如果井不大,可以不考虑扣除

    2011-05-01 18:37:34 

  • 应扣除电缆井所占的长度。

    2011-05-01 13:32:52 

  • 1、首先查阅:设计图是否规定有电缆保护管长度的计算方法。 若有,按照设计图进行计算。 2、设计无规定时,可参照电线配管的计算规则: 必须扣除始端和终端的箱(盒)、井长度;但是位于中间的不扣除。 因此: 如果您们所砌筑(或浇筑)的电缆井,是位于中部的话,计算保护管长度时不予扣除。 如果您们所砌筑(或浇筑)的电缆井,是位于始端或终端的话,计算保护管长度时必须扣除。

    2011-05-01 14:16:06 

  • 在室外电缆保护管安装过程中,有很多电缆井,在计算保护管时是需将电缆井的长度扣除的。这在第二册电气设备安装定额中的电缆管敷设是有说明和计算规则的。

    2011-05-01 15:38:25 