苦基本 2011-05-01 19:56:27 | 河南省 其他专业 | 1106查看 2回答
连梁高度层顶+500,上下层墙厚不一样
剪力墙上下层厚度不一样,连梁为层顶+0.5m,在两层交接处,图纸画的为变截面梁,请问如何设置箍筋。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在两层交接处,图纸画的为变截面梁,箍筋按不同截面的梁箍筋设置。
2011-05-01 19:58:27
-
修改剪力墙的高度在+0.5米处
2011-05-01 19:59:10
-
剪力墙上下层墙厚度一样,但纵筋间距不一样,如下部钢筋下层钢筋为A8-150,而上层为A8-200,那么就需要设插筋,但剪力墙属性内的插筋设置不管用.
-
板1、2层一样,3~17层一样。梁2~4层一样,5~9层一样,10~13层一样,剪力墙3~17层一样,里面暗柱又不一样,怎样划分层啊?一层一层分吗
板1、2层一样,3~17层一样。梁2~4层一样,5~9层一样,10~13层一样,剪力墙3~17层一样,里面暗柱又不一样,怎样划分层啊?一层一层分吗?
-
同一层楼面,现浇板的板厚不一样,那么板下面的框架梁该怎样套子目? 板厚有100的,有120的,框架梁该套那个呢? 大于10的还是小于等于10的有梁板? 谢谢!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看