阳光 2011-05-01 21:56:15 | 湖北省 其他专业 | 794查看 8回答
面砖含量调整
外墙面砖150*75 灰缝10mm内 100m2含量88.04 换成145*45 100m2含量应该是多少呢?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先要知道定额的损耗系数:88.04/(100/((0.15+0.01)*(0.075+0.01)/(0.15*0.075)))=1.06431。 那么新的数量是:100/((0.145+0.01)*(0.045+0.01)*(0.145*0.045)*1.06431=81.4619m2。 从上面的计算结果看,不能因为面砖规格的变小,面砖量就必须增加,原因是蓬宽的面积也相应的增加所致。 况且你这是砖规格变小,而砖缝规格没有变化,那么砖缝的比例与原来的相比是相应的增加。 如果含量是楼上两位老师的多于150m2,不但缝宽没有考虑,且损耗系数已经是超过了1.5的范围,这明显是不符合逻辑的。
2011-05-01 22:55:06
-
外墙面砖150*75 灰缝10mm内 100m2含量88.04 换成145*45 100m2含量应该是多少呢? 外墙面砖150*75 灰缝10mm内大面 100m2含量应该是7.54千块(湖北定额) 含量调整计算:(0.15*0.075):(0.145*0.045)=7.54:x,145*45调整后应为13千块。(计算式仅供参考)出调整面砖含量外还应调整用于擦缝的1:1砂浆含量。
2011-05-06 11:12:16
-
含量应该是153.2567。 每块砖的面积=1.45*0.45=0.6525m2 含量=100/0.6525=153.2567。
2011-05-01 22:05:50
-
100m2含量应该是=(150*75)/(145*45)*88.04=151.79
2011-05-01 22:19:10
-
你的88.04如果是m2: 150*75面砖含量:88.04/0.15/0.075=7825.8块 10mm灰缝面砖含量100/0.16/0.085*1.025=7536.76块 面砖的损耗率 1-7536.76/7825.8=3.7% 换成145*45规格: 100/(0.145+0.01)/(0.045+0.01)*1.037=12164.22块 面积是:12164.22*0.145*0.045=79.37m2
2011-05-02 08:25:41
-
含量依然是88.04
2011-05-03 14:01:03
-
材料换算首先要确定一个思路,你的面砖规格发生变化,有一个规律, 面砖单块尺寸越大,相同单位的墙面面积用量就越少, 也就是说, 在墙面面积、施工损耗、墙面洞口等各种参数保存一致的情况下,面砖尺寸和面砖用量就形成了反比例关系。定额在编制过程中 是综合考虑了很多因素的 我们在换算时,很难确定与定额一致的参数,一般就假定所有参数都有定额一致的情况下,按照比例关系进行换算最切实可行的,现在你描述的问题 可以这样进行换算 定额取定的面砖规格单块无灰缝面积=150*75=11250mm2 定额内摊销量是88.04 实际采用的面砖规格单块无灰缝面积=145*45=6525mm2 换算后摊销量是 X 根据反比例关系可以列式为11250/6525=X/88.04 X=11250*88.04/6525=151.79 此时的151.79 直接替换88.04 不需要在考虑任何损耗因素了,
2011-05-02 08:23:09
-
一般定额计算说明里有,要查清损耗在计算,注意灰缝等数值。
2011-05-02 13:53:26
-
镶贴块料面层 面砖95×95 水泥砂浆粘贴 面砖灰缝(mm) 密缝 100个平方含92.6 现在我的面砖是45*195的,100个 平方含量是多少 怎么计算得出
-
外墙面砖150*75 灰缝10mm内 100m2含量88.04 换成145*45 100m2含量应该是多少呢?问题补充:要不要考虑灰缝
-
上海2000定额10-3-20型钢龙骨,定额角钢含量为4.081kg/㎡,现场施工为6.3#槽钢24.8kg/㎡,请问相应的人工费(原定额为0.094工日/㎡)该如何调整?谢谢各位前辈
-
木楼梯中木材包含板材和坊材,且板材和坊材是有规格的,如果木材含量与定额中不一样是调整含量还是调整板材的规格,如果调整含量怎么调整?
-
想调整不锈钢栏杆含量,但不知道怎么调,如图,定额中不锈钢栏杆扶手、立杆、模杆的含量是怎么计算的,模杆是指的哪里,最好发个图讲解,谢谢了
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看