sunlove323 2011-05-02 08:44:49 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 543查看 6回答
关于砌体结构的一些问题
在砌体结构得住宅楼中,又一个配筋砖砌体墙配筋表,这个地方在钢筋算量中如何画?再就是要求所有墙体与混凝土柱子采用2C6@500(竖向)钢筋连接,这应该怎麽画?麻烦各位详细说下
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这就是砌体拉结筋,在设置中可以设置,不用往上画; 2、也可以按常规系数,不用设置,一般砖混是0.5-1.0KG/平米建筑面积;
2011-05-02 08:49:54
-
所有墙体与混凝土柱子采用2C6@500在砌体加筋中输入并画制。配筋砖砌体钢筋可在单构件中输入。
2011-05-02 08:48:13
-
直接用压墙筋和配筋砌体处理,不用单独再绘图的;
2011-05-02 08:48:08
-
最好使用单构件
2011-05-02 10:21:16
-
可以用砌体加筋绘制。
2011-05-02 10:14:38
-
在砌体结构得住宅楼中,配筋砖砌体墙,点击构件列表,打开配筋砌体再新建配筋砌,在属性定义里输入钢筋的规格、型号、间距就可以了,再画上墙就可以了;墙体与混凝土柱子采用2C6@500(竖向)钢筋连接,就是构造柱的拉结筋,在砌体加筋里根据不同的型号设置后布置。
2011-05-02 11:17:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看