欧阳晓雪 2011-05-02 18:11:13 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 1178查看 3回答
试水 试压 试验
在2001北京定额给排水工程分册中,暖气管线试压试验(水)包括不包括水冲洗试验?怎样区分?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳压力试验中,不包括水冲洗试验
2011-05-02 18:23:03
-
计算了水压试验,还要计算水冲洗试验的。
2011-05-02 18:24:57
-
管道安装包括水压试验,但是不包括管道水冲洗。
2011-05-03 09:03:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看