• 基础顶至框架柱变截面 箍筋是否全高加密

    图纸要求独立基础顶面至-0.500m框架柱保护层加厚50mm 即基础底标高-2.1m,基础高550mm,原图纸450*450柱子在-1.55就是基础顶标高截面应为550*550直至-0.500m处 1、框架柱加厚的部分是否要全高加密 2、加密区1/3是基础顶或地下室顶至0.000m吗还是基础梁顶或地梁顶等 谢谢。。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础顶至框架柱变截面 箍筋是否全高加密 图纸要求独立基础顶面至-0.500m框架柱保护层加厚50mm 即基础底标高-2.1m,基础高550mm,原图纸450*450柱子在-1.55就是基础顶标高截面应为550*550直至-0.500m处 1、框架柱加厚的部分是要全高加密的。 2、加密区1/3是基础顶或地下室顶至0.000m的,不是基础梁顶或地梁顶的。