史磊 2011-05-03 01:16:52 | 安徽省 其他专业 | 1716查看 1回答
基础顶至框架柱变截面 箍筋是否全高加密
图纸要求独立基础顶面至-0.500m框架柱保护层加厚50mm 即基础底标高-2.1m,基础高550mm,原图纸450*450柱子在-1.55就是基础顶标高截面应为550*550直至-0.500m处 1、框架柱加厚的部分是否要全高加密 2、加密区1/3是基础顶或地下室顶至0.000m吗还是基础梁顶或地梁顶等 谢谢。。。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础顶至框架柱变截面 箍筋是否全高加密 图纸要求独立基础顶面至-0.500m框架柱保护层加厚50mm 即基础底标高-2.1m,基础高550mm,原图纸450*450柱子在-1.55就是基础顶标高截面应为550*550直至-0.500m处 1、框架柱加厚的部分是要全高加密的。 2、加密区1/3是基础顶或地下室顶至0.000m的,不是基础梁顶或地梁顶的。
2011-05-03 05:37:41