• 地下室柱子钢筋上端无锚固,下部插筋没至承台底部

    为什么地下室柱子钢筋上端软件没算锚固而是减节点高加节点高减去保护层,等于是少算了一个锚固,下部插筋为啥不到承台底部而是到基础梁的底部呢?

    问题补充:我地下室层高设置为4.9米,但在地下室柱编辑钢筋公式描述中层高却是4.5米,地下室底板是0.4米厚,不解

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室的柱子上端无锚固------要查看柱子上方是否有绘制框架梁或者板构件,如果没有绘制,那么计算就是您所看到的。一定要有支座,才能锚入弯折。 下部插筋没至承台底部-----可能是您基础梁的标高要比桩承台的低,它默认最低的基础底标高计算,如果要升入桩承台,那么需要注意绘制顺序,桩承台-柱-基础梁。 地下室的底板,也就是基础层的顶板,您可以换用筏板基础来绘制,因为柱子插筋算的到基础底部,现浇板不是基础构件,所以无法伸到它的底部计算,因此就是伸到基础梁底部了。

    2011-05-16 17:31:23 

  • 1 地下室柱上边还有柱 软件在计算-1层长度时要减去柱根部1/3Hn非搭接区 然后要加上露处首层地面1/6Hn的非搭接区长度 具体详见03G101-1P36页 2 具体情况要看图纸是如何设计的 图纸设计柱的支座是承台还是基础梁的交汇节点处 图纸未注明柱再基础中的插筋长度需要根据图集节点要求要定义 详见06G101-6P66页

    2011-05-03 12:27:08 

  • 在柱子钢筋信息前输入“*”,在节点设置里设置。

    2011-05-03 11:47:06 

  • 地下室柱子没算锚固是因为你上层还有柱子吧,软件默认柱子不到顶层钢筋是不算锚固,只算上下伸出的长度。 如果你想让地下室的柱子锚固,可以在柱子钢筋信息前加“*”,比如5B22+10B20,也可以输成如下格式:*5B22+10B20,此格式表示:5根22的钢筋在本层需要锚固计算,10根20表示不计算锚固连续伸入上层 ; 加“#”,如#8B25+15B25,此格式表示:当前柱8根25的钢筋需要按外侧钢筋锚固计算,15根25表示按内侧钢筋锚固计算。 第二个问题把柱的底标高设置成基础底标高

    2011-05-03 12:49:58 

  • 你好:柱子的上部为什么没有按锚固计算,是因为你的柱子是中间的柱子,不是边、角柱,而且柱子的上面的梁高度大于锚固长度了,规范要求柱子主筋从梁底开始算锚固,梁高大于锚固时按梁高减柱子的保护层计算。 下部插筋为啥不到承台底部而是到基础梁的底部呢?柱子的纵筋软件里默认的是到筏板的底,你的梁底应该就是筏板底了,如果想算到承台底可以把柱子的底标高改为承台的底标高。

    编辑钢筋

    2011-05-03 12:59:20 

  • 可以在节点中设置

    层高设置

    2011-05-04 09:23:43 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map