• 柱箍筋问题

    剪力墙结构,层高2.9m 箍筋A8@100/200 柱主筋16,搭接44*D,为何我箍筋的公式是这样的Ceil(2.3*44*16/min(5*16,100))+Ceil(1230/100)+1等于35根,如何理解这个?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、Ceil:返回大于或者等于指定表达式的最小整数; 2、min() :返回参数中数值最小的; 3、03G101-1图集中第8页,“当柱纵筋采用搭接连接,且为抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围内(应避开柱端的箍筋加密区)的箍筋均应按小于等于5d(d为柱纵筋较小直径)及小于等于100的间距加密“; 4、2.3Lle是绑扎的柱的搭接区域,也就是箍筋加密区域,在图集38页中有; 5、第8页中说明,箍筋在纵筋搭接范围内加密,且加密的间距取5d与100的较小值; 6、1230/100是柱端长度与柱端箍筋加密区间距; 7、根据图集第8页,实际是明确了几个问题: (1)柱中连接区域箍筋加密间距取5d与100的较小值; (2)应避开柱端的箍筋加密区,说明柱除了连接段要加密外,柱端是与一般柱一样加密的,实质是整根柱都加密,只不过连接段的间距要看图集取较小值,这样非加密区对于这种抗震结构的绑扎柱来说就用不上了; 8、你的柱纵筋搭接设置上你一定设成了绑扎,如果你设成焊接,那就计算又不一样了;

    2011-05-03 14:30:45 

  • 看下03G101-1 第38页就明白了。

    2011-05-03 14:17:41 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!