向日葵 2011-05-03 16:33:14 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 2572查看 3回答
排水管道挖土方计算
请问:厂区2道排水管挖土方如何计算,管道中间的间距多少?在审核中,施工单位报管沟开挖实际土方量,施工单位、监理单位、甲方单位的现场负责人均签字,但是没有加盖公章,能做完土方量计算依据吗?还是按照计算规则计算。问题补充:途中的检查井土方怎么计算,管道长度包含了检查井的长度吗?如管长39米
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、两条平行管道的间距问题。 你应该没有得到设计单位的电子版图纸。建议你向设计单位索要。 如果设计图纸中没有标明两条平行管道间距,就以电子版图纸,在CAD中卡出来的间距为准。 因为在竣工结算审计时,电子资料也是一种依据。 若觉得还是有问题,就请设计单位人员出具设计变更通知单,指明两条平行管道间距。 2、管道沟槽土石方计算问题。 一切工程量的计算都是必须要有依据的,不能有“随便怎么弄都可以”的思想,这在工程行业行不通。审计通不过。 首先查阅设计蓝图(包括大样图)。里面是否有关于管道沟槽土石方计算的尺寸和放坡系数的规定,若有,按设计规定进行计算。 其次,阅读 设计说明。 a、里面是否有管道沟槽土石方开挖工作面、放坡系数等规定。 b、里面是否说明了管道施工参照什么图集?第几页? 若有,按设计说明进行土石方计算。 再次,查阅 定额上土石方工程章节的“说明”和“计算规则”。 里面都规定了管道沟槽土石方计算方法。 也就是说: 1、管道沟槽土石方计算,首先要满足设计图纸要求,图纸没有规定时,就按定额规定进行计算。 2、这种具有工程量计算规定的东西,尽量不搞三方签证。 监理、业主即使要签证,在签字盖章前,他们也要按照定额规定算一遍,绝对不会给你多签的。 免得竣工结算审计时,设计、审计等其它单位有太多的闲话。 3、关于管道沟槽土石方计算时,是否扣除检查井长度,请阅读定额中相关章节的“计算规则”,里面都有详细说明。 管道长度的计算,阅读定额中 管道安装(排水工程、或给水工程) 章节的“计算说明”,里面也做了数据性的描述。 三方签证:必须要 签字 盖章 才有效。并且必须要盖3个公章,缺一不可。
2011-05-03 20:13:14
-
施工单位、监理单位、甲方单位的现场负责人均签字,只要甲方的现场负责人是合同约定的现场代表,即使不盖盖章也生效,能做土方量计算依据。
2011-05-03 16:56:12
-
1 、如果没有盖章,那不是正式的签证,就不能做为结算依据,要按定额规则计算的; 2、计算时要扣除检查井的尺寸,宽度按定额规则计算,根据管道选择;
2011-05-03 16:59:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看