伟 2011-05-03 17:12:57 | 江苏省 其他专业 | 667查看 2回答
请帮我分析一下这个地下室外剪力墙配筋情况
在GGj中剪力墙怎么定义呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳垂直筋:(1)C14@200+(1)C14@150,下边的C14@100的短截在其他钢筋中输入。 水平筋(2)C12@150。 拉筋A6@600*600 年300*600计算,只要对方认可也可以呀(顶多按600*450计算,3倍主筋的间距)。
2011-05-03 17:16:28
-
可以直接定义地下室外墙的 底下的突出底板的200厚 可以通过调整墙的底标高来实现。
2011-05-03 19:02:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看