• 智能布置的过梁与框架梁重复怎么办

    智能布置的过梁,从三维图上看过梁布置到了框梁(兼过梁)的位置,是过梁布置的不对还是其它原因?怎么办?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,不用担心,构件重复布置会自动扣减的,如果是框梁兼过梁,那么删除过梁构件即可

    2011-05-04 08:58:54 

  • 这个看计算式是不是扣除了再说是不是重复了

    2011-05-04 08:57:46 

  • 智能布置过梁,发现了重叠的,要删除。

    2011-05-04 08:59:04 

  • 你看一下设计图纸,看梁的标高和门窗洞口的尺寸,看是否需要设置过梁。 重叠的话,是要删除的。

    2011-05-04 08:59:08 

  • 过梁与KL重叠布置 1 在钢筋中计算钢筋不会自动扣减 只要布置构件 并且构件又钢筋信息 软件就会计算 2 再图形中 软件会自动扣减砼的量 根据计算规则 过梁的量要扣掉KL的量 KL砼满算

    2011-05-04 09:01:25 

  • 重复了就要删除的。

    2011-05-04 10:29:11 

  • 建议先查看一下钢筋的量有没有变化 我觉得最好还是手动的改过来比较好

    2011-05-04 11:34:29 

  • 软件会提醒此处重叠,检查一下钢筋量是否重复,要么就把重复的过梁删除。

    2011-05-04 23:09:32 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!