图末 2011-05-04 09:41:15 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 7045查看 3回答
框架结构3层商铺每平方的钢筋和砼含量是多少?
框架结构3层商铺,建筑面积19000M2,D区二幢并排中间加钢结构连郎,现在问的是二幢平行对称的商铺,他的钢筋单平含量和砼单平含量是多少?钢筋是三级钢,砼是商品砼。我用GGJ2009和GCL2008计算的结果是:钢筋45Kg/m2,砼0.3713m3/m2。个人感觉数据合理,但是第一次用软件测算,底气不足,请前辈们给点意见。谢谢!问题补充:D区是二个单体。 一单幢: 1.横向是4排框架柱,24.5米总宽,纵向是34排框架柱,中间有缝,129米总长(4米一跨)。 2.层高:一层4.5M,二层3.6M,三层3.6M。 3.基础桩承台低标高-1.8M(不含垫层)厚0.9M。 4.女儿墙0.8M高,一排天窗1.6M高。 5.基础是桩基,954根,管桩PHC-400(90)AB-C80-13。 6.GCL2008自动套用做法后的清单数据: 平整场地 m2 6433.7034 矩形柱 m3 494.6358 矩形柱 m3 473
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你计算的结果在合理范围之内,但从你的砼量看出,设计的有梁板梁的间距小,显得的密(如果不是满堂基础的情况下),柱的间距是6米以内。总体给我的印象是钢筋偏小,砼量大。
2011-05-04 10:54:42
-
1、这个数据是没超出普通范围的,应该是正确的; 2、你可以将单构件列表,看一下钢含,如柱、梁、板的钢含,如果都没超出常规,那就没问题了,看有没有特别大或小的,再检查一下; 3、一般只要设置正确了,计算是正确的;
2011-05-04 09:46:18
-
这个数据是没超出普通范围的,应该是正确的你计算的结果在合理范围之内,但从你的砼量看出,设计的有梁板梁的间距小!
2011-05-05 08:57:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看