• GGJ2009

    工程结构是异形柱剪力墙结构,异形柱设计要求施工执行06GS331-1图集,问: 1:异形柱我现在是选择的‘墙’类别中的“暗柱”构件画,不是选择‘柱’类别中的“暗柱”,在计算中是否一样? 2:我是先绘制异形柱(异形柱之间大部分设计了剪力墙),后绘制剪力墙的,在绘制剪力墙构件时,端点应该是画在两异形柱的外侧端点?还是两异形柱的中点?或两异形柱间的净跨处(相应的内端点)? 3、框架梁绘制的起点和终点是不是应该为轴线(相应异形柱的位置的轴线)的交点?但是为什么有时候计算的结果(梁净长不是异形柱之间的净长,而是轴线的长度)?而有部分是梁的净跨(两异形柱的净长)。 4、框架梁的混凝土标号是C25,而异形柱(异形柱是框架梁的支座,虽然是同宽度)的混凝土标号是C35,我认为框架梁端钢筋的锚固应该是按照异形柱的混凝土标号计算锚固的。对吗?但软件计算的结果是按照梁标号计算钢筋的锚固的,为什么? 5,、我设置了梁的侧面抗扭筋的锚固为30D,为什么软件计算出来的不是?有部位是21D,而有部位是‘0.5*支座宽度+5D’(按照03G10第54页中注8的解释)? 6、现浇板计算的受力筋的结果,有的板中出现了在异形柱之间的剪力墙上有一根,为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1 柱和剪力墙中的暗柱 端柱等计算规则不同 异性框架剪力墙结构的异形柱要建立暗柱绘制 2 先布置剪力墙 在布置异形柱 异形柱处的剪力墙要贯通布置 钢筋计算会自动扣减暗柱和墙身的钢筋 3 KL以剪力墙中的构件(包括暗柱)为支座的节点详图图集中没有说明 需要设计来给出节点构造 KL一般锚入到剪力墙 画到剪力墙边即可 如果设计说KL以暗柱等异形柱为支座 就画到暗柱的中点 4 KL的钢筋锚固按照梁的砼标高C25走 不是按照柱的走 5 软件默认的计算规则都是按照101上节点要求取值的 可以自行修改锚固数值 再计算设置中修改后汇总计算看一下 6 板可以以梁 墙为支座 板筋当然要锚入到墙里

    2011-05-04 10:24:46 

点我,有新答案通知你哦

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看