克拉克·肯特 2011-05-04 11:04:29 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 394查看 4回答
如图,2个暗柱,如何定义,带图带说明,多谢
如图,2个暗柱,如何定义,带图带说明,多谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以定义成一个暗柱。不需要在其他箍筋中定义。可以在截面编辑中点为是,然后,将钢筋画上。
2011-05-04 11:07:15
-
你好:一看就知道定义的不对了,两个箍筋的间距是不同的,不可以连在一起的。建议还是按;两个构件一起定义(其实右侧就是一个约束边缘构件),输入总的主筋根数,箍筋全部在其他箍筋中输入,注意一下在其他箍筋中输入的尺寸都是箍筋的实际尺寸(也就是扣了保护层后的尺寸)。拉筋的筋号是485号,不是3# 因为定义的是一个组合的柱子,软件里默认的是一个大的箍筋,你的图纸要求是不同的,所以要分开定义。
2011-05-04 13:01:07
-
你好,可以按100布中间的那根12的,图纸设计的时候没考虑到那么周全。 或者详询设计!
2011-05-04 13:00:54
-
具体参数如下图
2011-05-04 19:37:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看