sandy3716 2011-05-04 11:40:22 | 广东省 安装算量GQI | 837查看 5回答
在识别管的时候,有些开关没有立管怎么办?
在识别管的时候,有些开关没有立管怎么办?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只要先识别了开关,后识别水平的导管,软件会根据开关和水平导管的高差自动生成立管。如果先识别了水平导管后识别了开关,那立管不会自动生成,只能利用“管道编辑”下的“布置立管”功能,调标高布置上去。
2011-05-04 21:57:35
-
定义开关时注意标高
2011-05-04 14:15:16
-
可以利用设备联管功能生成
2011-05-05 08:15:56
-
你看一下,你的开关设置距地高度没有!没有设置的话,立管是没有的!
2011-05-08 16:34:27
-
是的 可以用布置立管的方法!
2011-05-11 09:33:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看