angieluo 2011-05-04 13:48:05 | 江苏省 其他专业 | 4688查看 4回答
变电所低压出线柜到总配电箱的电缆长度应该为多少?
变电所低压出线柜到总配电箱的电缆长度应该为多少?设计说明只是这样说的,电缆是YJV-1KV-4*150+1*70,S125,FC,平面图上没有,只有系统图上有标识,具体长度应该为多少,是加一个刚性防水套管吗?电缆长度是1.5M吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳楼上的回答错的呀,应该是(按平面图量取水平尺寸加竖直尺寸+低压配电柜预留(下口进出线)2米+总配电箱预留(下口进出线)2米+电力电缆终端头预留1.5*2)*1.025=电缆计算长度。注意清单计价电缆预留均不计算,包含在清单单价内,预留尺寸不体现。SC125是标注电缆保护管规格、型号;FC是埋地敷设,100以上钢管套电缆保护管定额,100以下套配管定额;
2011-05-04 22:33:32
-
按电缆实际走向计算长度,再加电压出线柜和总配电箱预留长度。
2011-05-04 13:55:51
-
按照电缆的敷设方式及走向计算。再加预留长度。不需要加设防水套管。只要加一般的电缆保护管就可以了。SC125保护管为钢管沿地暗设。
2011-05-04 14:05:06
-
你好!按照电缆的敷设方式及走向加预留长度,再增加25%。SC125保护钢管。
2011-05-04 15:32:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看