• 梁箍筋肢数与数量

    图纸标注梁上部2根钢筋,下部三根钢筋,左支座2根钢筋,箍筋4肢箍,计算汇总后查看钢筋数量时,发现在梁左支座2根钢筋长度范围外还是4肢箍?实际支座2根钢筋在长度范围外上部只有2根钢筋,那么这里的箍筋应该是2肢箍了吧不应该是4肢箍吧?怎么解决设置?(看图片点蓝处得箍筋)

    图纸标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁上部差两根架立筋,请再看下图纸有:2B25+(),括号中就是上图中所缺的钢筋,即跨中钢筋。

    2011-05-04 18:35:47 

  • 你的梁上部还差2根钢筋,仔细看看图纸,上部筋应该标注成:比如2B22+(2B12)

    2011-05-04 14:23:26 

  • 看看图纸是不是少架立筋,没有的话要咨询一下设计院

    2011-05-04 23:06:09 

  • 看一下结构说明,对架力筋的钢筋规格、数量应该有解说的。

    2011-05-05 09:15:30 