赵立娟 2011-05-04 15:04:04 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 15632查看 5回答
梁的下部原位标注300*600是什么意思
梁的下部原位标注300*600 2C20 A8@100(2) 是什么意思?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳300×600是表示多跨梁在本跨的截面大小,也就是宽×高的数值。 至于集中标注和原位标注,集中标注你可以梁多个跨段大部分所共有的一些东西,但不是每一跨都包含集中标注的内容。与集中标注有不同,就采用原位标注。当集中标注与原位标注有冲突时,优先采用原位标注。
2011-05-04 15:11:23
-
你好!梁的下部原位标注300*600 2C20 A8@100(2) 意思是梁断面为300*600,上部通长钢筋是2根20的三级钢,箍筋间距为圆8的间距100,2支箍。
2011-05-04 15:10:18
-
意思是梁的截面尺寸是300宽600高;上部通长筋是2C20;箍筋是A8@100(2)
2011-05-04 15:06:51
-
300*600代表当前跨的截面尺寸
2011-05-04 15:06:08
-
答:1.300*600代表当前跨的截面尺寸,即梁宽为300梁高为600; 2.这跨梁的下部钢筋为2根20的三级钢; 3.这跨梁的箍筋为直径8mm的一级钢间距为100,2支箍。
2011-05-04 15:17:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看