青木 2011-05-05 11:56:43 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1295查看 1回答
承台标高问题
在软件里只有承台底标高,没有承台顶标高,而实际的操作中大多数是承台的顶标高是一致的。而我做的这个工程中没有筏板,只有承台,外围一圈有基础梁,又不能用筏板顶标高减高度这一项。如果一个一个的去改承台的底标高,有几百个承台,改又很麻烦。请问有什么简便方法! 例:基础层顶标高为-0.5,所有承台和基础梁顶标高也为-0.5,但承台高度有900—1700不等,约有30种,整个厂房面积有2万多平米,承台有两百多个,承台已经定义完,且绘制完,现在有什么办法可以将所有承台的顶标高统一调整为-0.5?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 F3批量选择200多个承台--点击属性--修改顶标高为-0.5 这样选中的承台顶标高都改为-0.5 2 基础地标高设定 承台高度有900--1700高度不等 比如这些承台高度为1000的最多 我们就可以把1000高承台的底标高设为基础底标高 现在软件标高已经完全开放 不会影响算量 其余的标高只有自己手动改拉
2011-05-05 12:29:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看