C-WEI 2011-05-05 16:15:13 | 广东省 云翻样 | 928查看 3回答
新建承台与新建承台单元高度不一致是否我的设置错了?
我新建桩承台,再建承台单元两个,因为有上下两层钢筋,一个显示底,一个显示顶,假设我的承台高度是2米,顶那个就显示相对底标高2米,底那个就显示相对底标高0米,但在桩承台看到的是4米标高,是否为饿哦的设置错了?请帮我解析,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
底那个就显示相对底标高0米没错,顶那个显示的相对底标高就是只加上底的高的那个高度,不该是指的总高2米
2011-05-05 16:21:24
-
1、只有台阶式或双层又叠加的承台才用这个底顶布置,一般的承台只用底就可以了,至于上面的钢筋可以从其他钢筋中输入长度及数量就可以了; 2、我前两天遇到这个问题,就是这么处理的;
2011-05-05 16:18:56
-
您好,请看我的图解 您就知道自己哪里定义对不对了
2011-05-07 22:55:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看