zhq0581 2011-05-05 21:06:33 | 河南省 土建算量GCL2013 | 466查看 5回答
土建定额套用
砖混结构楼层: 1、挑梁上面是防火墙,而墙的两边是空调板请问,挑梁、墙空调板分别套什么子目? 2、400mm高的.挑梁上又加了200mm的混凝土,同梁宽,请问这部分的混凝土是套什么子目? 3、在楼的一层,阳台底部是挑梁和边梁,但是阳台是楼梯间(说是阳台其实算是楼梯间,楼梯全部占满了),可以直接下到地下室,请问其 挑梁和边梁分别该套什么子目?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.挑梁套用单梁、连续梁定额子目4-22(单梁、连续梁(C20-40(32.5水泥)现浇碎石砼))及12-82(矩形梁模板);空调板套用雨篷定额子目4-42(雨篷(C20-20(32.5水泥)现浇碎石砼))及12-103(雨篷模板)子目; 2.挑梁上又加高与梁同宽的浇筑200高的混凝土,要确定是否一次整体浇筑,梁的配筋是否一次完成,。如果是一次浇筑时,可以全部按照单梁来考虑。如果是后期浇筑的素混凝土(就像卫生间要求的素混凝土止水带一样),应该套用圈梁子目即可。 3.如果是先施工挑梁和边梁,后在梁上下砌墙时,可以套用单梁子目,如果是先砌墙后施工挑梁和边梁,应该套圈梁相关的定额子目。
2011-05-06 09:56:41
-
1、挑梁上面是防火墙,而墙的两边是空调板,挑梁可以套单梁定额子目河南08定额4-22;空调板套河南08定额雨篷子目4-42. 2、400mm高的挑梁上又加了200mm的混凝土,同梁宽,如果砼标号相同,可以合同套单梁定额子目。 3、在楼的一层,阳台底部是挑梁和边梁,但是阳台是楼梯间(说是阳台其实算是楼梯间,楼梯全部占满了),可以直接下到地下室,挑梁可以套单梁定额子目。边梁可以并入楼梯套定额子目。
2011-05-05 21:47:30
-
1.挑梁就套梁就可以了,阳台板混凝图套板,钢筋量套钢筋的定额子母。 2.可以套垫层,保护层的子母。 3.套梁的子母就可以了。
2011-05-05 21:12:36
-
1、挑梁上面是防火墙,而墙的两边是空调板请问,挑梁、墙空调板分别套什么子目? 挑梁套单梁定额,墙套相应的墙定额,空调板套挑檐板。 2、400mm高的.挑梁上又加了200mm的混凝土,同梁宽,请问这部分的混凝土是套什么子目? 套相应的圈梁定额。 3、在楼的一层,阳台底部是挑梁和边梁,但是阳台是楼梯间(说是阳台其实算是楼梯间,楼梯全部占满了),可以直接下到地下室,请问其 挑梁和边梁分别该套什么子目? 挑梁和边梁套相应的梁定额。
2011-05-05 23:02:49
-
1.挑梁套用单梁、连续梁定额子目(4-22);空调板可以根据计算规则要求,套用阳台板定额子目(4-44); 2.挑梁上又加高与梁同宽的浇筑200高的混凝土,要确定是否一次整体浇筑,梁的配筋是否一次完成,。如果是属于上翻梁的形式,可以全部按照单梁来考虑。如果是后期建筑的素混凝土(就像卫生间要求的素混凝土止水带一样),套用圈梁子目即可。 3.挑梁和边梁套用单梁子目即可。
2011-05-06 07:46:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看