realfox@126.com 2011-05-06 15:02:58 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 501查看 1回答
暗柱和端柱区别
None
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先是柱本身,暗柱和端柱属于墙柱内容,箍筋是不考虑箍筋加密的,而构造柱是考虑一底一顶加密的。然后是主筋也有区别,暗柱和端柱相同,算基础插筋的时候是插至基础底部加一弯折长度,而构造柱是伸入基础一个Lae。显然对于柱本身,类别不同时主筋和箍筋都不一样。第二个就是与剪力墙相连时,剪力墙水平钢筋遇不同柱计算不一样:遇暗柱时,剪力墙水平筋外侧连续通过,内侧伸至柱边弯折15D;遇端柱时,先判断直弯锚,再取值。详见03G101-1第47页
2016-11-12 06:55:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看