muyan 2011-05-06 15:52:35 | 河北省 其他专业 | 8385查看 3回答
市政排水工程中接户井与检查井的连接问题
雨水排水管道中接户井在红线外,用支管与检查井相接,每隔80米在道路两侧设接户井,每隔40米在道路两侧有雨水口,雨水口与检查井同样用支管相接,请问接户井用的支管是预留还是后开挖,与雨水口用的支管应该不在一个标高位置吧
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳雨水口在国内使用的图集一般是05S518图集: 其总说明第5.4条规定:“雨水口深度不宜大于1m,……” 比如我所在市政工程,雨水口设计就是0.9m。 排水检查井一般采用02S515图集。图集中未对检查井深度做任何限制。 在这里,有一个施工工艺问题,必须遵循的原则是: 必须在道路路基成型(碾压并经过压实度、弯沉、重型击实试验)后,才能做道路附属工程(路缘石、人行道、隔离带)和道路中的给排水工程(路中雨水、污水、给水)。 这是为了满足路基的稳定性和设计规定的压实度等要求而必须采取的施工工艺。 所以: 1、雨水口接路中排水检查井,其中间接入管道沟槽,必须在路基成型后,道路结构层施工前,进行开挖并安装作业。 2、户前排水管网与路中检查井衔接,其中间的管道沟槽,也必须在路基成型后,道路结构层施工前,进行开挖,并安装管道。 管道沟槽,在路基施工时,绝对不能预留,预留会导致路基整体承载力下降,在预留处造成沉降,甚至塌陷。 至于户前排水管网支管,是否与 雨水口排水管网支管 在同一标高: 这个要看设计图纸要求了。看设计图纸对管道的坡度、雨水口深度、户前检查井深度的规定。才能知道他们是否位于同一标高。 一般而言,户前支管位于 雨水口支管 上方。
2011-05-06 16:39:31
-
室外的这些管道一般都是随着井的施工同时挖沟的,预留因为标高问题,不好控制。这种靠重力自流的,标高弄不好的话会回灌的。
2011-05-06 16:00:10
-
接户的管后开挖 连接到井,2个管的标高不一样 户内出来的管比井间连接管高
2011-05-07 16:31:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看