whc158 2011-05-06 22:51:50 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2838查看 11回答
洞口不需要设置加强筋????
如果洞口不需要设置加强筋,在定义"门口"属性中是否有需要修改的??? 其中的属性栏中的“汇总信息”对应的“属性值=洞口加强筋"是否需要删除??? 其它"属性名称"(洞口每侧加强筋、斜加筋、其他钢筋)对应的"属性值"为空白,可以不填写吗???
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 图纸如果没有对洞口设计加强钢筋 这样在建立洞口的时候就不需要输入钢筋信息 不输入钢筋信息软件就不会计算钢筋量 2 汇总信息中的 洞口加强筋不需要删除 因为你没有钢筋量 软件是不会计算此项的 如果输入钢筋信息 以后在报表查看是会显示洞口加强筋为多 t 3 这些筋的信息可以为空白 不输入钢筋型号软件就不计算
2011-05-06 23:00:38
-
当设计有要求时才在门侧加强筋中输入。
2011-05-07 06:10:29
-
在没有输入洞口加强钢筋时,就不用去修改什么信息的。设计没有要求时,也就不用去输入钢筋信息。
2011-05-06 22:54:11
-
不需要设置洞口加强筋,洞口定义时就不能输入加强筋的信息,没有加强筋的信息,自然就不会计算了呀。
2011-05-07 07:07:43
-
洞口一般是需要设置加强筋的,但是否设置应该由设计确定
2011-05-07 07:15:58
-
请你看清楚设计图纸,设计要求有加强筋的你就输入加强筋,否则不管他(无)
2011-05-07 07:26:52
-
如果洞口不需要设置加强筋,在定义"门口"属性中没有需要修改的。 其中的属性栏中的“汇总信息”对应的“属性值=洞口加强筋"不需要删除的。 其它"属性名称"(洞口每侧加强筋、斜加筋、其他钢筋)对应的"属性值"为空白,可以不填写的。
2011-05-07 09:23:45
-
看设计图纸的要求做,图纸要求有就要输入洞口加强钢筋,没有就不要输入。
2011-05-07 09:35:30
-
洞口一般不需要单独设置加强筋,利用砌体加筋就可以了。如下图 当然如果设计说明有规定的话,那就按说明输入加强筋。
2011-05-07 10:55:43
-
根据图纸具体情况!默认是不设!图纸要求的必须设!!
2011-05-07 11:52:19
-
你好!是需要设置洞口加强筋的
2011-05-07 20:19:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看