• 满脑尽是脚手架

    请问各位大侠 1,综合脚手架有分室外地坪以上及以下吗? 2,屋面上的楼梯间,水池如何并入综合脚手脚里面(以楼梯间周长乘楼梯间高于楼面高度?) 3,水平安全挡板如搭设二层以上时,按综合脚手架高度套低一级步距计算~(低一级步距指的是什么高度) 4,综合脚手架计算规则里面,是按外墙外边线包括突出的阳台,那突出的柱垛和竖向遮阳板的长度算不算进去. 5,满堂基础脚手架用在什么地方 6,天井的脚手架如何计算.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、无分。 2、梯间周长乘梯间高度。 3、按综合脚手架的高度低一级步距计算。(降低高度的一级) 4、不算。 5、凡其宽超过3M以上,深度1.5M以上时应计算满堂脚手架。 6、天井脚手架已含在里脚手架内。

    2011-05-07 08:30:17 

  • 1、综合脚手架是没有区分地坪以上或者以下,当建筑物需要计算时,它是合并在一起的。 2、它的高度就是屋面楼梯间或者水池的高度。 3、按最高一层搭高的高度套步距。 4、外墙综合脚手架工程量,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算;不扣除门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积。屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。 5、整体满堂红钢筋混凝土基础、条形基础,凡其宽度超过3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架。满堂基础脚手架套用满堂脚手架基本层定额子目的50%计算。 6、以天井的周长乘上相应的高度,按综合脚手架计算。

    2011-05-07 08:31:29 

  • 1,综合脚手架有分室外地坪以上及以下吗?不分全应该按室外地坪以上算。 2,屋面上的楼梯间,水池如何并入综合脚手脚里面(以楼梯间周长乘楼梯间高于楼面高度?)综合脚手架是按建筑面积算的。全都合并到建筑面积中。 3,水平安全挡板如搭设二层以上时,按综合脚手架高度套低一级步距计算~(低一级步距指的是什么高度)地方差异不知。 4,综合脚手架计算规则里面,是按外墙外边线包括突出的阳台,那突出的柱垛和竖向遮阳板的长度算不算进去.算进去。 5,满堂基础脚手架用在什么地方。层高超过3.6米时计算的。 6,天井的脚手架如何计算.按面积。

    2011-05-07 08:18:40 

  • 不分,一般计算规则要求,外墙脚手架按照室外设计地面标高至檐口高度,以面积计算

    2011-05-07 09:09:59 

  • 1、综合脚手架:是按设计室外地坪至檐口滴水的高度来套定额,计算按总的建筑面积来,不区分地下地上,按总高度选择定额; 2、屋面上的楼梯间,水池: (1)按定额规则如果计算了建筑面积,那就并入了综合脚手架内; (2)如果不能计算建筑面积,那可以按单项脚手架另行计算,就不用并入综合脚手架了; (3)贮仓、 贮水(油)池脚手架按其外围周长乘以高度以平方米计算,如中间有隔墙时,工程量按其垂直投影面积计算,套用相应高度(从基础垫层上表面算至仓顶或池顶)双排外脚手架项目乘以系数0.6。 3、综合脚手架低一级步距: (1)步距是指上下水平横杆轴线间的距离,一般为1.8M; (2)独立安全挡板:水平挡板,按水平投影面积计算;垂直挡板,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度,以面积计算; (3)假如你的独立安全挡板计算到最上一层横杆之间高度是10米,那你套定额时按10-1.8=7.2,按7.2米选择综合脚手架的定额; 4、按外墙外边线,但不包括附墙柱的侧面部分及遮阳板,一般脚手架实际搭设与墙是有一定距离的,而这种柱及板一般在外墙挑出宽度不大,都可以利用脚手架; 5、满堂基础脚手架: (1)当天棚面单独刷(喷)灰水时,楼层高度在5.2m以下者,均不计算脚手架费用,高度在5.2m至10m按满堂脚手架基本层子目的50%计算,10m以上按80%计算。 (2)天棚装饰(包括抹平扫白)楼层高度超过3.6m时,计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6m至5.2m,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计; (3)整体满堂红钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架; 6、天井的脚手架: (1)首先顶棚要单独抹灰装饰时,按规则套满堂脚手架; (2)还要套满堂脚手架增加层; (3)天井的脚手架已按综合脚手架计算了一个自然层,只能计超高部分的满堂脚手架;

    2011-05-07 09:20:13 

  • 要仔细看看脚手架的计算规则、说明以及有关的定额解释,结合具体工程或参考其他已做工程的脚手架计价编制结构,会有很大的帮助。

    2011-05-07 09:36:50 

  • 1、综合脚手架是安照建筑面积计算得的 2、满堂基础脚手架是在大面积基坑浇筑混凝土时泵送混凝土距离达不到,必须搭设满堂脚手架,定额上有说明的, 3、天井是按照周长乘以高度计算的,你看看定额,以定额为准的

    2011-05-07 10:23:30 

  • 我感觉脚手架在定额中自动套用就行!

    2011-05-07 11:39:36 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧