realfox@126.com 2011-05-07 12:49:25 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 704查看 4回答
梁支座筋及梁长取值问题
如下图,两条梁所有的条件都是一样的,但为什么右边2跨箍筋长度范围取值为2550,而左边2跨箍筋是2250,然后支座筋也和规范不一样? 望解答。。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳估计楼主操作有误(不是镜像过去的),JK6的计算结果显示不是JK6(2),而是JK6(1A)。 第二张图中,明显的第二跨的跨长是3500,而箍筋的范围是2250,明显不对。支座负筋的计算结果显示,右侧JL6左端没有支座(形成悬挑),应该是操作失误。 第三张图中,支座负筋的计算结果显示,左侧JL6右端没有支座(形成悬挑),应该是操作失误。 另外,第一张图中左侧JL6的左端支座梁JKL3标注的梁宽是250,右侧JL6的右端支座梁JKL3标注的梁宽是200。 支座负筋的长度是左右净跨的大者的1/3(1/4)的两倍加上支座宽度,而不是你说的“左右梁长的1/3之和加上支座宽”。参见03G101-1 建议重提梁跨,再计算看看。
2011-05-07 15:30:28
-
你好,你这个工程的两边对称的梁长度尺寸不同,虽然你是镜像过去的。请用工具中的尺寸标注检查下,看下梁经常是不是有区别 第二个图的负筋计算是正确的
2011-05-07 15:02:50
-
两条梁的长度尺寸不一样,从图片1中可以明确的看出来。
2011-05-07 14:15:40
-
你是不是用镜像的? 一般不会出现这种情况的 你的梁好像左右不对称啊.. 左边没偏心,右边偏心了..你确保两边一样应该就不会出现这个问题。
2011-05-07 15:13:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看