繁星 2011-05-07 15:11:41 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 595查看 6回答
砌体加固筋
砖混结构的砌体加固筋怎么样设置,结构说明中没有,根据规范默认的话怎么处理
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个有标准的图基,你参照下标准的图集就可以啦。这个一般是间距500,高每边长1000mm
2011-05-07 15:20:32
-
1 砌体加筋设置的部位有 剪力墙与砌体墙的拉结 构造柱与砌体墙的拉结 框架住与砌体墙的拉结 2 一般砌体加筋的规格2A6@500 3 砌体加筋的类型是随拉结部位的类型走 有一字 十字 L T 型等 如图 4 砌体加筋的长度如图
2011-05-07 15:21:43
-
结构说明里没有,就到建筑施工图里去查一下,文字说明、大样图、参考图集等,如果都没有,最好是与设计员沟通。 砌体加固筋的设置,与设计员采用的图集或设计员的意图有关,其他人是没有发言权的。
2011-05-07 15:26:11
-
请参考06SG614-1《砌体填充墙》
2011-05-07 15:21:24
-
砌体加筋一般是按结构设计说明里所选择的结构图集里的规定设置的,一般为沿墙高每500设置一道,墙厚240及以内时每道为2根,柱边出来长度为1米,
2011-05-07 15:22:37
-
一般是按构造柱高度设置墙体加筋,间距500,换句话说,什么地方有构造柱,什么地方就设墙体加筋
2011-05-08 07:30:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看