xuehuanagepiao 2011-05-08 12:21:52 | 山东省 其他专业 | 10299查看 5回答
单层板钢筋是否需要设置马凳筋?
板厚度为100厚,板底配置底筋,板面筋为板负筋时,是否还需要设置马凳筋? 负筋下有了分布筋是否就不用设置马凳筋了?若仅使其起到支撑的作用,为什么不用垫块? 谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,有负筋的地方需要设置马凳筋,负筋的分布筋是固定负筋,马凳筋是起到支撑作用,因为现在施工规范不允许使用垫块 根据结构图纸计算出负筋的面积就可以,就是负筋的布置范围的面积
2011-05-08 12:22:32
-
单层筋仅设置负筋的时候,负筋软件中已默认马凳筋的设置。在板的设置中,调好马凳筋的直径及尺寸,就可以了。
2011-05-08 13:24:58
-
板厚度为100厚,板底配置底筋,板面筋为板负筋时,是否还需要设置马凳筋?可以看竣工资料或施工组织设计,实际使用了就计算,没有使用可以不计算。
2011-05-08 14:45:52
-
也可以用垫块,看甲方具体什么要求,我们这里就是用的垫块
2011-05-08 15:15:27
-
面筋只有支座负筋的时候,一般要加温度分布筋。100的板厚用塑料马凳就行了。用钢筋也不怎么好下料。
2011-05-08 20:02:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看