37****@qq.com 2011-05-08 17:52:07 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 2005查看 6回答
在框架结构中,图纸上标注为LL1,输入图示梁LL1,软件弹出此梁类别为非框架梁且以柱为支座,是否将其
在框架结构中,图纸上标注为LL1,输入图示梁LL1,软件弹出此梁类别为非框架梁且以柱为支座,是否将其改为框架梁,这种情况应不应该按提示更改?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不要修改按照设计图纸来,LL就LL
2011-05-09 07:00:05
-
点击否,不要修改。
2011-05-08 18:08:33
-
不要修修改,修改了就成了框架梁!~~~
2011-05-08 18:10:46
-
这种梁可以直接在连梁中定义和绘制!
2011-05-08 21:45:14
-
在门窗导航栏下有连梁的 在连梁中进行定义!
2011-05-08 20:34:14
-
不要修改 因为他是非框架梁 改了就成框架梁了
2011-05-11 17:41:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看