小刘 2011-05-08 18:11:20 | 陕西省 其他专业 | 4226查看 7回答
一根300*700的梁,箍筋间距150,有3个拉钩一起引出标注是间距450。,请问拉钩施工时如何布置
一根300*700的梁,箍筋间距150,有3个拉钩一起引出标注是间距450。,请问拉钩施工时是按间距多少怎么布置的问题补充:每隔450布置3个拉钩吗,梅花绑不可以了吗
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,如果图纸这样标注,那么拉钩施工时的间距是按照450mm布置的
2011-05-08 18:13:58
-
按图施工,没错。
2011-05-08 18:18:00
-
拉钩间距450,不是梅花布置。
2011-05-08 18:24:49
-
拉钩间距按450。
2011-05-08 18:29:52
-
你好,它这里指的是3排拉勾,间距450, 你在软件中输入3A6@450与A6@450结果根数是一样的, 软件是根据图集101-1第64页来的
2011-05-08 18:36:34
-
一根300*700的梁,箍筋间距150,有3个拉钩一起引出标注是间距450, 答:按图纸要求间距450设置3个拉钩,但需按规定梅花布置,因梁内设有三排构造筋。
2011-05-08 22:26:24
-
是梅花状的布置,这个标准图集里面的构造是有的,不必怀疑 图纸画的是截面图么,也就是垂直投影面的肯定是能看见三根拉筋。 看一下上面的钢筋三维显示的很清楚,就按照三维显示那个布置
2011-05-09 18:53:37