white 2011-05-08 19:53:06 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 427查看 4回答
关于柱钢筋
截面编辑时,请问异性柱的拉筋怎么画(180度弯钩),还是不需要画?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在编辑界面 点击布置钢筋按钮 在下拉里点击直线 就可以画拉筋了 那是因为你的构件宽度是200 而弯钩抗震的平直长度是10d 所以显示为封闭状态 其实是不封闭的 只是尺寸上的巧合 你把那个宽度改为300或者400就显示不重复了 ,图元显示是不影响工程量计算的 你截图的构件其实只是示意 并非要求做180的弯钩的 如果真的把箍筋做成180度弯钩 现场是没有办法施工的,规范要求 抗震地区也就是135°弯钩, 你没有必要按180°画图和计算的。
2011-05-08 20:05:39
-
属性编辑里的截面编辑,选择“是”,在右下角的图形里画出来。
2011-05-08 19:59:02
-
你可以截图 我们看下、 一般是没问题的、
2011-05-08 20:30:42
-
你好,其实这个蛮简单的,一般按图集135度就行了,软件默认,如果你一定要按图修改, 第一,不能直接在计算设置中改弯勾为180,这样所有的柱墙箍筋全变了 第二,他们改的位置不对,应该在编辑截面中修改。如图 我这没问题啊,你看我的截图就看出来了, 你首先在计算设置中不要修改,默认135度 单个的在某个要修改的柱中修改截面编辑,点击要修改的某根箍筋
2011-05-08 20:55:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看