• 砌体外墙怎样套定额

    200厚的蒸压加气混凝土砌块外墙应套哪个定额?06年的广东定额上只有120,180,240厚的对应定额,那么200厚的应套哪个呢?要不要调整,怎样调整
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    200厚的套180厚的,因为它的厚度与200厚的最接近,然后在材料价中换为180厚的蒸压加气混凝土砌块的价格就可以了。

    2011-05-09 12:46:42 

  • 不用调整。套180厚的就可以了

    2011-05-09 12:07:13 

  • 套180厚的,但主材价应取200厚蒸压加气混凝土砌块的价格就可以了。这样才真实.

    2011-05-09 13:11:54 

  • 算量时按200厚的计算,套定额时按180厚的,这样计算的工程量与实际相符,套的定额子目与实际最接近。

    2011-05-09 14:08:00 

  • 200厚的蒸压加气混凝土砌块外墙应套180厚墙,如果是用200厚砌的话,应该把相应含量换算为200厚的含量。

    2011-05-09 15:36:17 