• GFY2010与GGJ2009算的结果怎么不一样

    GFY2010与GGJ2009中同样的设置算出来的结果怎么不一样 层高3m的框架柱400*400 16根 A10-100/200 捆筋 GGJ2009中 重量 397.269kg GFY2010中 重量 385.905kg 无法截图 大家自己可以试一下

    问题补充:为什么有差距? 差距在那里? 我手算的比这两数值都要小。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    算量软件里面的量未扣除钢筋弯曲调整值,相反施工软件里面根据钢筋的伸长值相应扣除了,符合施工要求。

    2011-05-10 15:20:12 

  • 你好,因为GFY是钢筋下料用的,与预算的量有差别正常

    2011-05-09 12:58:20 

  • 应该是计算设置问题

    2011-05-09 13:01:09 

  • 2 个软件有区别的!一个预算钢筋软件,一个施工翻样软件!

    2011-05-09 13:14:47 

  • 2009是用与预算,是依据给定的计算规则算的。而新出的2010是专门的下料软件,更接近实际。

    2011-05-09 13:30:12 